• 剪力墙结构中现浇板主筋计算为什么会出现暗柱加强筋

    剪力墙结构中现浇板主筋计算为什么会出现暗柱加强筋,如图中的短筋

    短筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是因为梁或剪力墙没有画到两个方向轴线的交点上,而软件计算板筋是以梁或剪力墙为支座的,暗柱并不是板筋的支座,因此在梁或剪力墙没有相交的暗柱位置就只是板了,计算后就出现了短钢筋。 处理方法是:切换到梁或剪力墙的绘图界面,把各自的图元延伸到两个方向轴线的交点上,然后汇总计算,那根短钢筋就没有了。