cuie226 2013-01-21 09:34:33 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 451查看 1回答
剪力墙结构中现浇板主筋计算为什么会出现暗柱加强筋
剪力墙结构中现浇板主筋计算为什么会出现暗柱加强筋,如图中的短筋
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是因为梁或剪力墙没有画到两个方向轴线的交点上,而软件计算板筋是以梁或剪力墙为支座的,暗柱并不是板筋的支座,因此在梁或剪力墙没有相交的暗柱位置就只是板了,计算后就出现了短钢筋。 处理方法是:切换到梁或剪力墙的绘图界面,把各自的图元延伸到两个方向轴线的交点上,然后汇总计算,那根短钢筋就没有了。
2013-01-21 09:40:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看