• 挡土墙钢筋请问我这样设置是对的么

    挡土墙

    双排

    问题补充:请问按这图纸加强钢筋是双排还是单排,我这样计算对么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙垂直钢筋可以输入(2)C14@150,下部加强钢筋是C16@150在其它钢筋框内编辑,1400是错误的,应该是1400+基础高度,你在其它钢筋中编辑的C14@150是多余的

    2013-12-05 09:16:21 

  • 1.4加-5.0m以下的长度

    2013-12-04 16:56:28 

  • 您好,因为 您输入的其他钢筋中的是以间距的形式给出的,所以他在计算的时候是【剪力墙的水平钢筋的净长-2*保护层的长度】/间距+1的根数,所以说是不设置单排还是双排的钢筋

    2013-12-04 18:52:03 