• 管道井里的镀锌管(立管)计取套管吗?

    管道井里的镀锌管(立管)计取套管吗? 层高5.4m,管道井里的立管计超高吗?要计超高了定额系数怎么算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有板就应该计套管,层高超过了规定也应该计取超高,超高费是按定额规定计算的

    2013-01-21 12:07:28 

  • 1、管道井内安装镀锌钢管或者其他材质管道时如果楼层间有楼板时应该设置套管并据实计算套管及套项。 2、管道井层管道安装操作高度超过3.6m时,安装该分册说明应该计算超高增加费。并安装改册说明中的列表范围费率计算(3.6~8m时定额人工费乘以系数1.1)。

    2013-01-21 12:26:07 

  • 只要穿越楼板就有套管

    2013-01-21 16:30:41 

  • 管道即在管道井又超高系数怎么计取? 向这种情况定额R*1.3,再R*1.1,最好是定额子目套两次来这样记取。但要注意材料价只能出现一次,别重复记取, 套管也应该记取。套用钢套管。

    2013-01-21 14:51:47 