• 砼墙与砖墙的扣减

    在钢筋中画好了短肢剪力墙和砖墙,导入到工程量中后,在画“建筑面积”或“房间装修”时,发现房间不封闭,所以将砖墙直接拉伸至各轴线交点,中间重叠了部分剪力墙,但是在计算后,发现大部分的剪力墙的工程量没有了,改为剪力墙与砖墙交点绘制,则有砼墙的工程量,看了计算规则,明确是“扣墙”,为什么“填充墙”扣了“砼墙”,望各位同仁不吝指教,感激不尽。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先你要知道,无论是在算量软件还是钢筋软件中,填充墙是优先级的,填充墙与混凝土墙是可以重叠画图布置的,但计算时是扣除混凝土墙按填充墙计算的。 从钢筋软件导入算量软件后,软件提示房间不封闭,主要原因是在钢筋软件中暗柱的位置没有画剪力墙(或画了剪力墙但没有相互相交到墙中心线)的原因,剪力墙的位置应该画上剪力墙,布置填充墙时一定按设计的位置画图布置,如果设计混凝土墙的位置画图填充墙时,计算的钢筋及工程量就不正确了。所以建议你定义砌体墙时,类别最好选择“砌体墙”,不要选择“填充墙”,混凝土墙与砌体墙是不能重叠画图的,计算的工程量就不会出现误差了。

    2013-01-22 10:05:07 

  • 就跟你哥哥我的干线客户端联系!

    2013-01-21 23:00:16 

  • 不封闭的房间用虚墙来定义、画图,虚墙是不计算工程量的

    2013-01-22 08:32:41 