安装问题求教
1.消火栓箱里面的所带的阀门需要另行计算么? 2.采暖立管下面的盲板需要计算么?如需要该套哪个子目呢? 3.PB管与接暖气片的镀锌钢管相连处的管件需要计算么? 4.采暖管道井处接的活接头和定额里面的镀锌钢管接头是一回事么?是不是不需要计算呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消火栓箱里面配套所带的阀门是不需要另行计算的。 2、采暖管道的端头盲板需要据实计算,可以套法兰安装的定额子目。 3、PB管与暖气片镀锌管道连接是需要乘以转换接头。不用单独计算套项,可以调整材料价格。 4、采暖管道井处接的活接头和定额里面的镀锌管接头是有差异的,管道安装中的管接头是指对管箍接头、弯头接头、大小螺纹接头以及活接头的统称。管道综合包含管件的时候即不用再计算。
2013-01-22 12:27:17
-
1.消火栓箱里面的所带的阀门需要另行计算么?不需要 2.采暖立管下面的盲板需要计算么?如需要该套哪个子目呢?借用法兰定额, 3.PB管与接暖气片的镀锌钢管相连处的管件需要计算么?不需要 4.采暖管道井处接的活接头和定额里面的镀锌钢管接头是一回事么?是不是不需要计算呢?不需要计算,包含在镀锌钢管接头中
2013-01-22 11:59:15
-
不知道问你哥哥我,联系就联系你哥哥我的干线客户端!
2013-01-22 12:06:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看