西西 2013-01-22 13:22:52 | 陕西省 安装 | 1267查看 4回答
紧挨着的低压配电柜连接采用什么?怎么计算工程量
紧挨着的低压配电柜连接采用什么?还需要单独计算工程量吗?如果计算,该如何计算问题补充:就是低压配电柜之间连接采用什么?工程量怎么计算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可采用电缆、也可以采用电线;是需要单独计算工程量,按照延长米计算
2013-01-22 14:11:40
-
是柜体连接吗,是的话用螺栓
2013-01-22 16:39:04
-
一般是柜内的小母线铜排连接,规格小一点的用电缆电线连接。 连接的需要计算,柜内的成品不需要计算。
2013-01-23 09:29:46
-
一般用电缆或母排连接,依据工程量计算,例如计算配电柜安装固定,基础槽钢安装制作,电缆敷设,电缆头制作,母线排敷设量,最后通电试验及调试
2013-01-28 18:35:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看