• 钢筋,梁架力筋与通长筋箍筋数量的问题

    支座400*400的柱子,轴线间距6000,梁左支座原位3C14,右支座3C14,中间原位2C12,这种情况下2C12钢筋与两边的支座负筋是搭接状态的. 同样如果中间原位(2C12),架力筋,是按150计算的. 但是两种情况下软件计算箍筋数量是一样的,这样就少算了, 搭接状态下,箍筋在搭接区的间距是5*D,两种情况下,箍筋数量是不应该一样的.
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 到计算设置中设置下

    2013-01-23 09:16:28 

  • 你好!你说得这种情况确实是这样,软件两种情况的计算结果箍筋数量是一样的,软件在搭接部位箍筋没有加密,可能软件是按架立筋(跨中筋)来考虑的。 下图是我用GFY2012计算的梁钢筋排布图,箍筋在搭接部位没有按加密计算。

    架力筋

    2013-01-23 09:28:48 