• 混凝土的调整

    比如雨篷梁和板的砼量分别是1。282和3。11合计体积是4.392,雨篷投影面积是27.06,看定额里的混凝土含量是1.015/1M3,再看雨篷的定额混凝土单位是10M2,含量的单位是1M3,含量是0.750,那我算一下就是4.392M3/2.706*10M2=1.62M3/10M2,我是用1.62和0.75比大小呢还是怎么比大小得出在不在10%内?超过10%则每增减1立方米混凝土,这个每增减是用什么对比什么算增减的具体量,怎么调整啊,我很聪明的人怎么搞了半天不清楚. 就是关于湖北定额里凡用投影面积计算的构件混凝土含量超过定额含量的10%调整人工机械材料的问题
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    雨棚10m2=0.75m3 那么27.06m2=27.06/10*0.75=2.03m3 实际,这27.06m2雨棚=4.392m3 4.392/2.03=2.164=216.4%

    2013-01-24 09:58:21 

  • 以投影面积计算工程量的定额子目,混凝土含量可以按实际用量进行调整的;以体积计算工程量的定额子目不能调整混凝土定额含量的。

    2013-01-24 09:51:36 

  • 实际就是按体积计算结果每10m2砼量是4.392/2.706=1.623m3/10m2,定额是0.75m3/10m2,就拿1.623和0.75比较就行了。