• 楼地面套项

    楼地面套定额 1,面砖(略) 30厚c15豆石砼填充管道间 铝箔纸 30厚聚苯板 80厚砼随打随抹 150厚3:7灰土回填 请问:80厚砼随打随抹和30厚C15豆石砼都套垫层项正确吗,那么这两项还用都调人工和材料的系数么,谢谢亲们了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    80厚砼随打随抹和30厚C15豆石砼都套垫层项是正确的,30厚豆石砼应调整系数。

    2013-01-24 10:10:13 

  • 1、150厚3:7灰土 2、80厚找平层 3、30厚聚苯板保温 4、30厚C15找平层 5、面砖

    2013-01-24 09:49:22 

  • 80厚砼随打随抹套垫层项是正确的,30厚C15豆石砼不应该套垫层子目,应该套水泥豆石浆地面子目计算。

    2013-01-24 10:09:54 

  • 80厚砼随打随抹套砼垫层的子目,是按立方计算的;30厚C15豆石砼套细石混凝土找平层的子目以及每增减子目。

    2013-01-24 12:26:52 