• 剪力墙和暗柱

    剪力墙和暗柱这方面,在画剪力墙时要完全把暗柱覆盖住吗? 如果是T型的也要完全覆盖住吗?服务新干线上有说画到中间的 有说完全覆盖的 请老师给我一个明确的答复

    服务新干线

    新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙和暗柱这方面,在画剪力墙时要完全把暗柱覆盖住吗? 如果是T型的也要完全覆盖住吗?服务新干线上有说画到中间的 有说完全覆盖的 请老师给我一个明确的答复 我给你个明确的答复:是要覆盖的,这样墙的钢筋才能伸到柱子那里。和实际相同。之前我也是有疑问,但是这几天做一个高层,我仔细地看了看,里面的CAD图纸中剪力墙的边线是包括了暗柱的边线。也就是说设计上是这样设计的,施工中也是这样施工的,所以你做预算也应该这样计算。

    2013-01-24 11:45:02 

  • 要全部盖住,因为钢筋导入图形时,暗柱和暗梁是不导入到软件中的,那么混凝土的工程量就少了。从另一方面说,其实,暗柱和暗梁只是剪力墙的钢筋加强带。

    2013-01-24 11:32:48 

  • 最好是将其覆盖住,也不影响钢筋的计算,导入图形时,也可以不选择暗柱的导入。

    2013-01-24 11:33:43 

  • 要全部盖住,在钢筋软件中会考虑钢筋的锚固影响量,图形里可以只绘制墙,不考虑暗柱混凝土量

    2013-01-24 12:15:05 

  • 如果单独计算钢筋剪力墙画到暗柱中心即可。 如果想省事把钢筋导入图形,L形暗柱两边是剪力墙的可以把剪力墙覆盖暗柱,如果一边是剪力墙另一边是暗柱,只能在剪力墙一边把墙画到暗柱中心,另一边是单独暗柱就不要画剪力墙了,这样计算出来钢筋是正确的。单独暗柱一边在钢筋软件不能画剪力墙,不能为了省事画上剪力墙让导入图形,这样计算出来钢筋是错误的。