• 图形算量中构造柱超高模板计算问题

    为什么同是在层高3m的楼层中布置的构造柱,大部分构造柱的模板超高量是0的,而有些构造柱且有模板超高量,且模板超高层数很大。截图如下:

    层数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算设置那里超高底面取楼地面原则如果选择的是层底标高,那么软件在计算的时候每一层柱子都是从当前层开始,超过3.6米软件会计算超高,如果选择的是下面的四个计算规则,那么软件会根据现浇板的位置超过3.6米开始计算超高,那如果这里有降板,软件选择的是取标高底的板,就会算的比较多,所以,在这里看一下,计算设置到底选择的是什么?

    算量

    2013-02-04 16:52:34 

  • 你可以查看一下计算了超高模板的构造柱是不是一些特别的地方如楼梯间等。

    2013-01-24 15:03:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题