• 马镫筋 的布置

    采用xy方向布置钢筋后 在板里面设置了 马镫的信息但是 查看板筋的时候 没有马镫的钢筋量 但我采用双层双向布筋后 能在板筋里查到马镫的钢筋 搞不懂 为啥是这样的 能帮我分析一下 问题出在哪里
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果你是按XY向同时布置了底筋和面筋,但是选择现浇板后查看钢筋编辑而没有马蹬钢筋,不用再找其他原因,是你没有汇总计算的缘故。

    2013-01-31 15:17:21 

  • 关键是采用XY方向布置受力筋时,在对话框中只输入的底筋的信息,面筋的信息没有输入,双层双向配筋必须底筋和面筋的信息同时输入,这样计算的结果就有马蹬筋的量了。

    双层双向

    2013-01-24 16:44:11 

  • 可能是采用xy方向布置钢筋后 在板里面布筋是单层双向,不需用马镫筋;双层双向布筋需用马镫筋,则板筋里能查到马镫的钢筋 。

    2013-01-24 16:17:06 

  • 首先要搞清楚马凳筋的作用,马凳筋是为了支撑钢筋网的,xy布置,如果是单层双向布置,那就不需要马凳筋,软件不会计算,双层双向布置,就需要马凳筋把面筋和底筋分开。

    2013-01-24 16:17:39 