wfyl56 2013-01-24 16:31:40 | 陕西省 其他专业 | 5256查看 2回答
广联达框架柱钢筋搭接个数算出来的数量与实际差异很大
如题,广联达框架柱钢筋搭接个数在“计算设置”里的“搭接设置”里调整“墙柱垂直筋定尺”,从报表里看到的接头个数不会发生改变,我核对后发现,柱的搭接个数与此处的调整无关,只按楼层计算搭接,也就是一根柱纵筋的搭接在软件里是按一个楼层一个搭接计算的。这样,搭接个数统计与实际施工就会出现很大的偏差。比如说,二楼框架结构,首层高4.2米,二层高3.6米,基础底标高-1.5米,实际施工中从基础到二层顶每个柱纵筋的搭接个数应为2个,但因为在软件中,我们习惯设置成基础层,首层,二层,三个楼层,所以软件接楼层计算的搭接个数就为3个。提问:软件中多计算的搭接会不会影响钢筋量?怎么把基础层多算的搭接去掉?(虽然统计搭接个数我可以只统计一层和二层)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在定义一层柱的时候,把柱属性编辑器里的“插筋构造”设置成“纵筋锚固”,这样汇总计算后基础层的柱纵筋就没有搭接了。 还是不行啊,还是有的。 因为你的柱已经布置好了, 你要在柱的界面选中所有柱,然后点开属性编辑器如图设置,汇总计算后才行。
2013-01-24 16:52:13
-
你可以在“连接形式”中柱所对应的连接改为非“绑扎”即可!因为框架柱纵向钢筋实际施工中不会采用绑扎搭接的形式的。
2013-01-24 16:42:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看