• 对预应力管桩“送桩深度”正负值的理解

    求助各位:预应力管桩的“送桩深度”有的是-0.5m,有的是+0.5m,请问该如何理解?

    问题补充:请教 :对预应力管桩“送桩深度”+1.5与-1.0如何理解?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    送桩深度按:桩顶标高至自然地面标高±500mm,指的就是预应力管桩的送入地下时不可能刚好和地面平齐,但是偏差不能太大,只能控制在这个范围内。

    2013-01-25 07:09:51 

  • 举个例子 +1.2m  指的是桩顶高于土面1.2m,即15m桩,打了13.8m在土里面,有1.2m未被打入土里

                   -0.9m  指的是桩顶低于土面0.9m,即5m桩,打了5.9m深,桩顶距离土面有0.9m

    2019-09-11 14:24:32 