• 安装电气识图

    在我的系统图上从电度表柜到用户配电箱的连接导线标示为BV-3*16-MR/SC25-FC WC,请问MR是啥意思?谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • MR是线槽,

    2013-01-25 10:20:08 

  • MR是金属线槽敷设的意思。

    识图

    配电箱

    2013-01-25 10:34:58 

  • BV-3*16-MR/SC25-FC WC BV-3*16指的是3根16m2的铜线; MR/SC25指的是MR金属线槽或SC水煤气管,规格25mm, FC指的是暗敷设在地面内; WC指的是暗敷设在墙内;

    2013-01-25 10:39:06 