天天天蓝 2013-01-25 16:03:12 | 陕西省 安装算量GQI | 1963查看 3回答
消火栓的识别
白色的消火栓是CAD图中的,黄颜色的消火栓是广联达软件识别的 消火栓距地高度为0.15m,连接消火栓和立管的水平支管高度为0.9m, 为什么现在软件画出来的图是这样的呢?本应该没那一小段立管啊?? 应怎样设置?请大家指教?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按你说的消火栓距地高度为0.15m,连接消火栓和立管的水平支管高度为0.9m,这样设置的话,软件有一段下翻立管是正常的。如果你不想有立管显示,消火栓的高度也应该是0.9m。 2、还有你看看消火栓高度是不是错了,一般消火栓箱距地是1.1米左右。0.15m还没插座高呢。
2013-01-25 16:35:02
-
消火栓栓口的高度是1.1米,你识别的箱体的高度是0.15,所以管道下返。也就是说箱体高度不对
2013-01-25 16:26:07
-
识别错了构件的删除即可
2013-01-26 00:14:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看