aaH! 2013-01-25 18:15:05 | 福建省 其他专业 | 641查看 4回答
请问关于中间层筋的问题,麻烦高手每个问题都帮我解答下,谢谢啦!
1.请问1-1剖面图是不是有3层中间层附加筋呢??? 2.1层的中间层附加筋是不是在我另外一张图里面标示的范围布置?还是除了集水坑断开以外整个基础范围都有布置呢? 3.2层的中间附加筋是布置到3.2米集水坑的右边,,还是左边集水坑边范围也要布置呢? 麻烦高手回答下我每一个问题,别只回答一个其他就不管了,谢谢啦!!!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.请问1-1剖面图是不是有3层中间层附加筋呢??? 2.1层的中间层附加筋是不是在我另外一张图里面标示的范围布置?还是除了集水坑断开以外整个基础范围都有布置呢? 3.2层的中间附加筋是布置到3.2米集水坑的右边,,还是左边集水坑边范围也要布置呢?------------------见箭头范围,供参考。
2013-01-26 09:28:56
-
支持楼上 。。。。。。
2013-01-25 21:31:32
-
你好! 1、1-1剖面图是有3层中间层附加筋,但不是每一个断面上都是3层。 2、1层的中间层附加筋按你第二张图上的范围布置。 3、2层的中间附加筋只要布置到3.2米集水坑的右边,左边不需要布置的。
2013-01-26 08:43:18
-
1.请问1-1剖面图是不是有3层中间层附加筋呢??? 是的,你截图中已圈也这三层中间层筋。 2.1层的中间层附加筋是不是在我另外一张图里面标示的范围布置?还是除了集水坑断开以外整个基础范围都有布置呢? 你按第一个截图中对应位置布置,1层筋只在集水坑侧壁中布置,2层筋是在较高处的集水坑底内配置,3层筋在最低的集水坑底板中配置。 3.2层的中间附加筋是布置到3.2米集水坑的右边,,还是左边集水坑边范围也要布置呢? 只在右侧配筋1、3层。
2013-01-26 08:55:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看