ICE 2013-01-26 10:36:47 | 山东省 土建 | 1455查看 2回答
板起始受力筋布置
如上传图所示,在工程计算设置中,板的起始受力钢筋、负筋距支座边距离布置的是s/2, 是距离支座边的距离。 为什么汇总计算中,我所画板的受力钢筋紧贴着支座布置的,以至于在支座边算出那2根小钢筋? 是我绘板错误吗,我把板都是画到支座中心线 的。 求指教 ,不胜感激
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问你是画好图改的设置还是画之前改的设置?
2013-01-26 11:12:40
-
我的视图计算显示跟你的就不同 如图
2013-01-26 11:16:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看