• 板起始受力筋布置

    如上传图所示,在工程计算设置中,板的起始受力钢筋、负筋距支座边距离布置的是s/2, 是距离支座边的距离。 为什么汇总计算中,我所画板的受力钢筋紧贴着支座布置的,以至于在支座边算出那2根小钢筋? 是我绘板错误吗,我把板都是画到支座中心线 的。 求指教 ,不胜感激

    受力筋布置

    负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问你是画好图改的设置还是画之前改的设置?

    2013-01-26 11:12:40 

  • 我的视图计算显示跟你的就不同 如图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-01-26 11:16:36 