• 同一层,墙柱混凝土强度等级不一样该如何绘制?

    GGJ2013,墙为剪力墙,柱为暗柱,在同一层中,层底标高20.92,层顶标高为23.80,结施图上说明:20.92~23.46标高段墙柱砼强度为C35,23.46~23.80标高段墙柱砼强度为C25。那我是不是同一个暗柱或同一个剪力墙要定义两个,就拿GJA2A来说,如下图1,相当于把GJZ2A分两节来画,第一节:顶标高为23.46,底标高为层底标高,砼为C35;第二节:顶标高为层顶标高,底标高为23.46,砼为C25;那第一节和第二节的配筋(下图2)是不是也输一样的呢?这样一来,岂不是第一节和第二节的钢筋在23.46标高处绑扎搭接?求大师们指点,遇到这种情况如何处理?怎样绘制呢?真的分两节来画吗?

    绑扎搭接

    绑扎

    问题补充:请大师们说说具体步骤,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    GGJ2013,墙为剪力墙,柱为暗柱,在同一层中,层底标高20.92,层顶标高为23.80,结施图上说明:20.92~23.46标高段墙柱砼强度为C35,23.46~23.80标高段墙柱砼强度为C25。那我是不是同一个暗柱或同一个剪力墙要定义两个,就拿GJA2A来说,如下图1,相当于把GJZ2A分两节来画,第一节:顶标高为23.46,底标高为层底标高,砼为C35;第二节:顶标高为层顶标高,底标高为23.46,砼为C25;那第一节和第二节的配筋(下图2)是不是也输一样的呢?这样一来,岂不是第一节和第二节的钢筋在23.46标高处绑扎搭接?求大师们指点,遇到这种情况如何处理?怎样绘制呢?真的分两节来画吗?

     

    不同标号只能分开画了,钢筋的话,可以在节点设置里单独设置一下。

     

    其实最简单的办法是在钢筋算量里不分开计算,导入到图形中再把上下两层墙体分开。

    2013-11-24 21:18:08 

  • 不用那么麻烦,在楼层砼强度设置了把本层墙柱砼设置为C35,层顶梁砼设置为C25就行了。因为在23.46至23.8这段标高里墙柱没有接头,不影响墙柱的钢筋量计算。