风管保温计算公式
请问通风空调风管橡塑板保温计算公式
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算,圆形按园半径加一个保温厚度作为半径 ,其中:保温厚度=设计要求的保温厚度+规范规定的允许超厚系数3.3%(即保温厚度*1.033)。 通风空调风管橡塑板保温体积计算公式: 矩形风管=(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度*保温厚度*1.033 圆形风管=(直径+保温厚度*1.033*2)*3.14*长度*保温厚度*1.033 通风空调风管橡塑板保温面积计算公式: 矩形风管=(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度=保温面积 圆形风管=(直径+保温厚度*1.033*2)*3.14*长度=保温面积
2013-01-28 08:11:45
-
1、除锈、刷油工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式: S=π×D×L 式中π——圆周率; D——设备或管道直径; L——设备筒体高或管道延长米。 (2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。 (2)阀门表面积计算式:(图一) S=π×D×2.5D×K×N 图一 式中D——直径; K——1.05; N——阀门个数。 (3)弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=π×D×1.5D×K×2π×N/B 式中D——直径; K——1.05; N——弯头个数; B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。 (4)法兰表面积计算式:(图三) S=π×D×1.5D×K×N 图三 式中D——直径; K——1.05; N——法兰个数。 (5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:(图四) 图4 S=π×(D+A)×A 式中D——直径; A——法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 图五 S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N 式中N——封头个数; 1.5——系数值。 3、绝热工程量。 (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L图五 式中D——直径 1.033、2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 (2)伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。 D′=D1+D2 +(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ——伴热管道直径; (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。 D′=D1+1.5D2 +(10~20mm) ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。 D′=D1 +D伴大+(10~20mm) 式中D′——伴热管道综合值; D1 ——主管道直径。 将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。 (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。 V=\\[(D+1.033δ)/2\\]2 π×1.033δ×1.5×N S=\\[(D+2.1δ)/2\\]2 ×π×1.5×N (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B (7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。 V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ S=2πr×(h+2.1δ)
2013-01-27 11:02:32
-
通风空调风管橡塑板保温计算公式: 矩形风管=(长+宽)*2*长度*保温厚度 圆形风管=(直径+保温厚度)*3.14*长度
2013-01-26 14:47:31
-
如果是矩形按矩形单边长度加一个保暖厚度作为边长计算,圆形按园半径加一个保温厚度作为半径
2013-01-26 14:17:38
-
通风空调风管橡塑板保温计算公式: 矩形风管=(长+宽)*2*长度=保温面积 圆形风管=直径*3.14*长度=保温面积
2013-01-26 16:17:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看