• 采暖干管接立管的横管,管径按干管还是立管

    其中A1立管管径是DN25,那么 这段管径是多少呢,那两个闸阀是多大规格的呢,请教一下

    立管

    管径

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    其中A1立管管径是DN25,那么 这段管径是多少呢,那两个闸阀是多大规格的呢,请教一下 因A1立管前无其他分支,应按DN25,阀门也是DN25,其中(*)表示支架应计算的。

    2013-01-28 08:45:26 

  • 已采纳
    看看系统图,根据系统图可以推断,如系统图没有,有多种可能,问设计确认

    2013-01-27 10:29:25 

  • 已采纳
    这样的情况不好确定。上面那位朋友说的挺好的。A1没其他分支,施工中一般就按DN25了,那么阀门肯定也是DN25的。 还一种情况是,设计人员的疏漏。因此,我觉得你最好问下设计人员。类似的情况,我们一般在图纸会审的时候都能解决的,个别疏漏直接问设计人员即可。 还一种可能,仔细阅读下说明,有可能会在说明中标明了。