花样年华 2013-01-27 13:57:36 | 陕西省 计价软件GBQ4.0 | 661查看 2回答
桩长的问题
素土挤密桩的有效桩长7500,虚桩长770(也就是要割掉的)。定额规定素土挤密桩的长度按设计图示桩长+0.25M。那计算这个桩的工程量是计算多长啊?是7750还是8270呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算长度应为:7750+770+250=8520mm
2013-01-27 14:04:20
-
素土挤密桩的有效桩长7500,虚桩长770(也就是要割掉的)。定额规定素土挤密桩的长度按设计图示桩长+0.25M。计算这个桩的工程量是8520mm。
2013-01-28 06:06:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看