• 图纸上 板筋的配置都一样 现浇板的厚度都是一样 钢筋怎么输入

    现浇板的砼标号 钢筋 厚度一样, 输入现浇板钢筋时 是一块块 的板输入钢筋么? 能先把他们合并成一块板后 一次性输入 钢筋信息么?另外有的板在平面上不是标准的XY方向布置 输入的钢筋没有按板的水平方向布置 有影响没?请多指教!谢谢

    XY方向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是单板布置还是多板布置,要看图纸的标注,必须与图纸统一才行。(如需多板布置,也不用合并为一块板,用多板布置就可以了) 2、遥想刚进平行于板边,在布置时用【其他方式】中的【平行板边】布置就可以了。

    2013-01-27 14:51:09 

  • 现浇板的砼标号 钢筋 厚度一样, 输入现浇板钢筋时 是一块块 的板输入钢筋么? 能先把他们合并成一块板后 一次性输入 钢筋信息么? 这个从图纸上面能看出来,图纸如果像你的截图中的那个样子就是一块一块的输入钢筋,如果是只有通常的跨几个板的那种就是用多板一下子布置钢筋。 另外有的板在平面上不是标准的XY方向布置 输入的钢筋没有按板的水平方向布置 有影响没? 有影响,但是影响还不大。可以这样做。我有时候是用自动布置的,好像方向会调整过来,但经常也是调不过来,就这样布置就可以

    2013-01-27 14:52:45 

  • 板块都是要逐块的布置,当板块是斜于界面时,布置钢筋可以采用“其他方式---平行板边”。不平行边钢筋,钢筋也是会有误差,它反映的不是实际情况而已。

    砼

    答疑解惑

    2013-01-27 15:07:35 

  • 从你的描述:“现浇板的砼标号 钢筋 厚度一样”来看你忽略了板的标高,只有现浇板的标高、厚度、砼标号都一样才具备多板布置或合并成一块板布置钢筋的条件,而且多板布置或合并成一块板布置钢筋相比较单板布筋工程量稍微偏低。看你的截图是否是斜板?如果是斜板就必须先按平板定义并绘制布置钢筋,然后在将板分割后定义斜板——这样生成的钢筋三维时才符合斜板相交的节点配筋。

    2013-01-27 15:09:58 

  • 如果只是算钢筋量,布置板筋时可以一次性按多板布置,或者布置现浇板时直接布置成一块整板。 板筋的方向跟计算钢筋的量没有影响,如果是施工下料才必须按梁的方向布置板筋。

    2013-01-27 14:54:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题