• 关于河北省08预分支电缆套定额的问题

    如果是5芯的预分支电缆,套预分支定额时还用乘以1.3吗?计算规则:预分支电力电缆(亦称母子电缆)敷设,不区分电力电缆芯数,按主电力电缆(母电缆)截面以“100m/束”为计量单位计算。按母电缆?什么意思?谢谢!YFD开头的都是子电缆了,难道套这个定额,不看预分支而是看主电缆?那直接套普通的电缆就行了,弄什么预分支定额?急用,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    既然计算规格说明不区分电力电缆芯数还乘以1.3系数干嘛

    2013-11-03 09:09:07 

  • 预分支电缆是用于需要分线的做法,套定额时芯数根据主电缆确定,比如主电缆是五芯的,那预分支就是五芯,预分支只是电缆一根分了两个头,变成两根,截面还是同样的截面,不是变小了。当然规定乘系数的还是需要乘系数的,比如五芯需要乘以1.3系数,就要乘。