• 燃气管道问题

    燃气管道中,图纸上是DE250PE管,但是定额子母中安装燃气管道的子母最大的管径是200的,请问该怎么解决这个问题。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    燃气管道中,图纸上是DE250PE管,但是定额子母中安装燃气管道的定额子目最大的管径是200的,请问该怎么解决这个问题。 答:这个问题很好解决啊,执行DN200管径的定额,乘以相应系数就可以了。系数等于DN250/DN200=1.25。在定额编号后乘以1.25系数就可以了。回答完毕。

    2013-01-28 21:22:22 

  • 你可以进入‘工料机’显示中进行换算,将DE200PE改为DE250PE的,单价同时更改即可。

    2013-01-29 09:38:10 

  • 就借用DN200的定额,修改名称即可。

    2013-01-29 00:30:36 

  • 燃气管道PE-DE250热熔管道安装定额中没有该规格范围的专门。最大只有DE200规格的子目时可以可套DE200定额子目,定额乘以系数1.15~1.2左右为宜。PE250管材名称、型号规格及单价据实输入。

    2013-01-29 08:01:06 