1185591586@qq.com 2013-01-29 21:47:01 | 江苏省 土建 | 1440查看 1回答
厂房的独立基础中有暗梁,是双柱
厂房的独立基础中有暗梁,是双柱 1、计算回填土量时,挖土的量要不要扣暗梁 2、计算混凝土工程时,要不要计算暗梁
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳厂房的独立基础中有暗梁,是双柱 1、计算回填土量时,挖土的量要不要扣暗梁 2、计算混凝土工程时,要不要计算暗梁 ——如果暗梁完全隐蔽在独立基础内,混凝土和土方都不需要扣减和计算的。因为独立基础的工程量内已经包含了 暗梁的钢筋是应该单独计算的
2013-01-30 07:25:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看