• 暗柱和暗柱之间墙垂直钢筋软件没有计算了?

    暗柱和暗柱之间墙垂直钢筋怎么没有了? 审计要求剪力墙竖向起始钢筋距暗柱边距离为s(图集中有,s为墙钢筋间距) 现有问题如下,墙钢筋间距200,两条暗柱之间距离270,加暗柱保护层后300 如图,此处钢筋间距成了300,应设一垂直钢筋,但软件计算时这个量就少了。 墙的钢筋间距是200,这里间距大于了200最大的可接近400,应如何设置?才能又按规范图集,又和现场相近?

    问题补充:上次内容相近的就不要回答了 再就是,软件能不能解决这个问题, 如能解决,应怎么设置。 我现在计算的两个楼不到30万平米,两种设置的钢筋量差,不含损耗为30多吨 我和朋友一起分析调整,有了能把量差调到更小的方式,要在这几天以内,没人弄出来,我就把问题关了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 同意楼上的回答。

    2013-01-31 12:37:28 

  • 你好!你说的这种情况是真实存在的,这就是软件的弊端,就目前软件的功能,就是广联达软件的开发者也不能够设置后计算出竖向分布筋来,因此,我认为兄弟你也不要再在这个问题上纠结了。 审计的要求是符合规范的,但实际施工中确实是要布置一对垂直筋的,因此对量时只能双方协商解决,如果审计死活不答应的话,那就让甲方出一个函,总之只要施工现场确实做了的有符合规范要求,我想都应该能算到量的,毕竟软件是死的,人是活的嘛! 其实我想想问,软件能不能解决这个问题,如能解决,应怎么设置。 如果想通过修改设置是不能解决的,只能自己在编辑钢筋里添加。 请问:如何在编辑钢筋里添加,剪力墙暗柱之间的垂直钢筋多两根或少两根的问题 剪力墙和暗柱绘制完毕后汇总计算,然后点击界面上方的“编辑钢筋“按钮,左键选中该剪力墙,则界面下方是剪力墙钢筋的计算结果,在剪力墙垂直筋根数一栏,点击软件计算的结果,则可以输入你想要的根数。之后把该剪力墙锁定就行了。

    2013-01-30 14:08:37 

  • 不会呀:看下图:900的轴线,200x400暗柱偏心100.

    距暗柱边

    钢筋软件

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2013-01-29 23:03:33 