    请问电井中的那个绿色方框是配电箱吗(图中没有注释)?那个位置是竖直桥架的位置,里面都是干线,可是却从里面引出了照明线。这个图到底怎么看呢。。。。。。且解释 图一、电井内设备分布;图二、引出照明线;图三、最底层干线进入;(按图纸顺序)

    电井

    配电箱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先绿色方框按标注画就可以了,但要要注意角落的镀锌扁钢,那不是配电箱,你可以再一层或基础层画一次让后改变其标高就可以了。第二,图二上的线是从强电桥架引出来的,这里没有配电箱,直接从桥架引出来就可以了,像这种线最好不要识别,手画最好。第三,图三里的配电箱,跟图一对不上。你应该仔细看一下系统图,分清这些配电箱跟图一中配电箱的总属关系,我判断图一跟图三应该不在一个楼层,所以你要细心查看系统图。 另外提醒:第一,对于复杂的管线,最好不要识别,因为识别是比较傻的一种识别,他追求的是速度,而不是精度。第二,算安装的量,一定要先看系统图,看懂系统图,明确个个配电箱之间的从属关系。

    2013-01-30 10:36:22 

  • 同意楼上的回答。

    2013-01-30 13:38:59 

  • 关于引线问题,,你要看所有楼层的图纸,一个个的对应,有些是从1层一直引导最高层,,你要一个个的对就可以对出来

    2013-01-30 13:37:41 

  • 这三个图你可以独立的看,也可和在一起看,第一个图标明的是配电箱的名称和位置 第二个图是电梯前室的照明,以及照明线的引出位置(配电箱) 第三个图 表示的是干线的引入引出。可以和第一个图一起看

    2013-01-30 09:18:08 

  • 这图画的还是有些问题,从图二看这个位置应该有个配电箱,和桥架交代的不是很清楚。建议看看系统图或者咨询设计。

    2013-01-30 09:41:34 

  • 图一、图二、对照看就清楚了。图二、有点问题,再看一下系统图。

    2013-01-30 14:21:45 