• 剪力墙墙身搭接长度设置问题

    剪力墙墙身搭接长度钢筋算量时默认的是按搭接错开百分率计算,计算的结果与平法图集不一样,请问是这项是否修改,还是应该按照软件默认的计算规则计算。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好!你说的这一项计算设置不能按软件默认的设置,因为平法里剪力墙的墙身钢筋在任何情况下的搭接长度都是1.2laE,如果按软件默认的设置,计算的搭接长度就长了。因此应该把该项设置选择为“按平法图集计算”。

    2013-01-30 13:22:30 

  • 力墙墙身搭接长度钢筋算量时默认的是按搭接错开百分率计算,计算的结果与平法图集不一样,请问是这项是否修改,还是应该按照软件默认的计算规则计算。【你说的是转角搭接的节点吧,如果图纸没有特殊要求就按照软件的默认来】

    2013-01-30 11:06:47 