25****@qq.com 2013-01-30 18:00:13 | 福建省 安装 | 1079查看 1回答
SYKV75-9 2SC50
这是什么意思呢. 是不是SYKV75-9 线分别穿2个SC50的管???? SYKV75-9 线量的长度要乘以2还是不用乘呢???? 如果是走桥架的..那工程量怎么计算...假设桥架长度是10米...桥架出来的SC50管长5米.....教教我.新手
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两根SC50 的管至少穿两根SYKV75-9的电缆,工程量;如果两根SYKV75-9电缆计算如下;桥架内=10*2=20,管内=5*2=10,合计=30m。如果电缆入箱还要加箱体的半周长。
2013-01-30 18:47:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看