• 关于柱插入桩插件的问题?

    图纸上要求插筋同柱纵筋伸入桩内1.2lae,桩标号为C35,三级抗震。我按要求在计算设置里,节点设置中设置好了1.2lae如图1.但是我汇总计算过后,在编辑钢筋中,发现软件给我计算的lae不对,只算了个34*d。而根据11G中应为34*d*1.05,就是少了这个1.05.软件给我算成非抗震了。请问大家这个问题怎么解决。柱的抗震等级已经为三级抗震。请问这个插筋的抗震等级要单独设置么?还是只要设置了柱的抗震等级,插筋就默认为柱子的抗震等级。但是软件没有这么处理。

    编辑钢筋

    非抗震

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题是你对受力钢筋的抗震锚固长度概念没有弄明白,C35混凝土,三级抗震,三级钢的锚固长度就是34d,不需要再乘以1.05. 如果要乘以1.05要拿非抗震的锚固长度32d乘以1.05,即32d*1.05=33.6d,四舍五入后为34d。