• 请教啊,关于配电系统套用定额的问题

    现在又个配电室,有8台干式变压器、8台低压电容补偿柜、120台低压配电柜、1台EPS、56台高压开关柜、4台高压软启动柜、2套直流屏、3套微机保护系统控制台,现在我除了套他们本体安装定额以外,还需要套那些定额啊

    问题补充:有电源自动投入装置调试吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    4台高压软启动柜可套可控硅调试 中央信号系统调试套几个系统,1个电气室,套1 个 接地系统套几个系统,1 个厂套1个

    2013-02-05 15:20:46 

  • 一个配电箱引出去的就是一个系统调试,10KV以内的直接套安装定额就行,10KV以上的就套电力定额了。

    2013-01-31 19:43:16 

  • 还要套变压器系统调试、高压、低压送配电系统调试、母线系统调试、直流系统调试、中央信号系统调试、接地系统调试、保护系统调试