    配电箱出线的一个回路到自动扶梯控制箱,他们之间采用WDZC-BYJ-4×16±E16这种线,计算这段长度的时候用不用加预留长度?(电缆加预留,线应该不用加预留吧)。接照明回路采用BV线加不加预留? 还有个问题是:图纸上标注自动扶梯控制箱(随机带来),这个箱还用计量吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    无论配电箱出线到自动扶梯控制箱的电源线是电缆或者导线,都必须按照工程量计算规则规定进行预留量计算并计入工程量之内。 即配电箱到自动扶梯控制箱是采用电缆时,则按照‘电缆安装’章节内的工程量计算规则内的‘电缆敷设的附加长度表’规定的预留量计算(河南08《电气设备安装工程》册444页)。 如果配电箱到自动扶梯控制箱是绝缘导线时,就按照河南08《电气设备安装工程》册的‘配管配线’章节内的‘工程量计算规则’第653页第十四条说明及配线进入箱、柜、板的预留线(每一根线),预留长度进行计算并计入工程量。

    2013-01-31 14:59:14 

  • 1.进出箱要预留长度, 2.控制箱只计安装费不计主材费

    2013-01-31 15:06:56 

  • 配电箱需要价预留长度