• 两栋楼地下室标高不同

    两栋楼相连,基础顶标高-9.3有两层地下室,另一栋基础顶标高为-5.1有一层地下室。 1.大开挖时,是全挖,还是先挖低标高,后挖高标高?大开挖后的形状是这个图形形状吗? 2.基础是条基+独基+防水底板,套定额的时,是一起套还好分开套? 3.1-8轴的基础是条基加独基吗,基础是不是越过本身范围了,那么开挖怎么计算,-9.6JC-3上有两根柱子? 4.后浇带设置在哪边?-9.3还是-5.1? 5.地梁是就1-9—1-10轴有,还是-5.1的一圈都有?

    降板

    独基

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:请看第三张图标高,1-8轴线是高低楼分界线,高楼为-9.3,低楼为-5.1,大开挖的时候是不是越过了高楼的范围?应该挖到哪?是不是还得回填土?越过高楼范围1-9轴的柱子是不是从-9.3开始设置? 有升降板,后浇带也随着变截面吗。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.大开挖时,是全挖,还是先挖低标高,后挖高标高?大开挖后的形状是这个图形形状吗? ——按照各自的标高挖到基础底部 2.基础是条基+独基+防水底板,套定额的时,是一起套还好分开套? ——如果是筏板基础上的条形基础、独立基础,那么混凝土都是并入到筏板基础内一起计算的。否则,单算 3.1-8轴的基础是条基加独基吗,基础是不是越过本身范围了,那么开挖怎么计算,-9.6JC-3上有两根柱子? ——是的 4.后浇带设置在哪边?-9.3还是-5.1? —— -9.3 5.地梁是就1-9—1-10轴有,还是-5.1的一圈都有? —— 应该是一圈的

    2013-02-03 09:36:09 

  • 1.大开挖时,先挖低标高,后挖高标高。 2分开套 31-8轴的基础是条基加独基 4-9.3 5-5.1的一圈都有

    2013-02-02 19:32:22 

  • 也就是说先挖深的,后挖浅的

    2013-02-05 09:56:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!