kid813 2013-12-02 16:06:37 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1273查看 3回答
板配筋的布置
1.板配筋的双层双向是不是指底筋和面筋都是XY方向布置?? 2.板的通长布置是不是按多板布置,只要这些多板厚度和标高相同,可以构成一个封闭的板就可以了?我的图形状不规则,这样也可以全部拉通布置么? 3.分布筋是必须有的么?前面说明给了表格,说未注明分布筋时按下表布置,不同厚度的板布置不同的分布筋,只写了90厚到150厚的,那180厚的是不是不需要布置了? 4.板上已经有了双层双向。是不是在布置负筋的地方才有分布筋?分布筋直接随着负筋布置上?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.板配筋的双层双向是不是指底筋和面筋都是XY方向布置??
------是的。
2.板的通长布置是不是按多板布置,只要这些多板厚度和标高相同,可以构成一个封闭的板就可以了?我的图形状不规则,这样也可以全部拉通布置么?-----是的,可以拉通。
3、分布筋是必须有的么?前面说明给了表格,说未注明分布筋时按下表布置,不同厚度的板布置不同的分布筋,只写了90厚到150厚的,那180厚的是不是不需要布置了?
-----分布筋是布置板负筋的时候才会有。双层双向没有分布筋。180厚的也需要布置,没有说明咨询设计单位。
4、 4.板上已经有了双层双向。是不是在布置负筋的地方才有分布筋?分布筋直接随着负筋布置上?
-----双层双向没有必要布置分布筋。
5、分布筋的不需要定义,需要设置,设置如下图。
2013-12-02 16:10:20
-
1.板配筋的双层双向是不是指底筋和面筋都是XY方向布置??是的
2.板的通长布置是不是按多板布置,只要这些多板厚度和标高相同,可以构成一个封闭的板就可以了?我的图形状不规则,这样也可以全部拉通布置么?是的,可以
3.分布筋是必须有的么?如果顶部XY方向都有钢筋的话,就不需要了,他只是一种构造筋。只有一个方向有主筋,另一个方向没有受力钢筋时才布置的
4.板上已经有了双层双向。是不是在布置负筋的地方才有分布筋?分布筋直接随着负筋布置上?不需要
2013-12-02 16:10:28
-
1、板的双层双向就是底筋、面筋都是XY双向的。
2、通长布置就是多板布置(如果是画了一块整板,也叫单板)。
3、双层双向布置了就不存在分布筋了。
4、双层双向布置钢筋后,负筋也就不需要分布筋了,即使你设置了分布筋,软件也不会计算的,放心。
2013-12-02 16:12:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看