• 概算定额规则

    如图,配电箱引出一条照明回路。 第一:现在我要做概算,按照北京04概算的计算规则,我在算配管配线的时候,正常的计算配管配线工程量是不是 算配电箱到第一个出线口也就是A灯的距离,也就是10m.剩下的两个灯,也就是照明支路管线敷设的工程量,因为04定额中有照明支路管线敷设。但是那几个开关怎么算呢?因为定额说明中说出线口不包括灯具的开关。 第二:在算插座部分的时候,是不是也是算到配电箱到第一个插座的配管配线,其他插座的数量,就按插座支管管线敷设来套定额 第三:消防弱电系统中,有探测器支路管线敷设和扬声器支路管线敷设,他们的计算规则是不是跟照明支路和插座支路一样啊

    04定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    开关在图上数个数, 第二:在算插座部分的时候,是不是也是算到配电箱到第一个插座的配管配线,其他插座的数量,就按插座支管管线敷设来套定额 是的,理解正确 第三:消防弱电系统中,有探测器支路管线敷设和扬声器支路管线敷设,他们的计算规则是不是跟照明支路和插座支路一样啊 大同小异,概算多一点没有关系,只要不超额。

    2013-02-04 16:54:50 

  • 你好: 采纳我的回答 我教你做预算。。。

    2013-02-06 10:40:40 