• 如图 一层出地面的管道 需要 计入一个防水套管吗?

    如图(采暖系统) 一层出地面的管道 需要 计入一个防水套管吗? 图1 为平面图 图2 为立面图 遇到类似情况的 给水、排水、消防、燃气、空调等管道处理结果是一致的吗?还是有的系统需要加一个防水套管,有的不需要?

    处理结果

    立面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的给水、排水、消防、燃气、空调等管道处理结果是一致的,需要加一个防水套管,

    2013-02-05 17:41:26 

  • 1.采暖系统中穿外墙的暖洞属于预留洞,不计算工程量。2.不用套定额。3.施工图没有设计套管所以不需要计算刚性套管。遇到类似情况的 给水、排水、消防、燃气、空调等管道处理结果是一致的。