31****@qq.com 2013-02-05 11:08:21 | 浙江省 其他专业 | 2892查看 5回答
请教软件基础梁在柱中的箍筋根数是怎么算的
柱尺寸是600*600的,Ceil(460/150)+1和Ceil(400/150)+1是怎么来的?我问了下广联达客服,她给的解释是两端柱内基础梁箍筋是600-40-50*2=460。 问题一:平法中表示基础梁只在柱两边各50的起步间距,而未表明在柱内箍筋也需要起步间距,为什么还需要扣减50*2? 问题二,在跨中部位的柱内箍筋怎么算的? 问题三,平法表示基础梁箍筋是贯通布置的,而软件在计算箍筋的时候是按每跨,每个柱子内箍筋来算的,这样加起来的个数肯定多于贯通布置的个数,该在软件中怎么调整才会计算准确? 求高人来解答啊!!!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 问题一:平法中表示基础梁只在柱两边各50的起步间距,而未表明在柱内箍筋也需要起步间距,为什么还需要扣减50*2? 你好,平法中确实只规定了柱两边的起步距离,并未表明柱内侧的起步,但是在钢筋排布图中明显的绘制出了,柱内侧确实也有一个起步,广联达是按照50的起步计算。图1 问题二,在跨中部位的柱内箍筋怎么算的? 你确认那一排都是600*600的柱子吗,我专门为此实验了一下,并不是像你的那种计算结果,图2, 在端部的柱内侧箍筋根数是按照:(柱边长-基础梁保护层40-起步50)/间距+1;在中部的柱内侧箍筋根数是按照:(柱边长-2*-起步50)/间距+1;首先给你解释一下,为什么都要加一,是因为钢筋的信息中的100间距是最大的间距,如果不进行+1计算,算出来的根数间距达不到100间距的要求。 问题三,平法表示基础梁箍筋是贯通布置的,而软件在计算箍筋的时候是按每跨,每个柱子内箍筋来算的,这样加起来的个数肯定多于贯通布置的个数,该在软件中怎么调整才会计算准确? 平法虽然规定的是按照贯通布置,但是实际施工和计算中都是按照一跨一跨来计算的,广联达软件也是按照此种方法计算的,在加密区+1,在非加密区就-1了,图3软件计算的是没有错的,
2013-02-08 16:31:12
-
已采纳平法中表示基础梁只在柱两边各50的起步间距,而未表明在柱内箍筋也需要起步间距,为什么还需要扣减50*2? 460/150+1是总长除间距再+1根是箍筋的根数,2*40是减去保护层,11.9D是135度的弯勾。
2013-02-05 11:18:07
-
已采纳还是好好学习一下平法图集吧。
2013-02-05 18:12:59
-
已采纳同意楼上的回答。
2013-02-05 18:20:44
-
已采纳你好: 采纳我的回答 我教你做预算。。。
2013-02-06 10:39:49
-
广联达钢筋算量软件中桩基的螺旋筋在单构件输入中的图怎么找,想算螺旋钢筋。。。问题补充:还有,软件中的图是有护壁的,纵筋是没阶段分开的,还有圆形箍筋也不用的。。。。
-
基础梁配筋 上下各3C18 ,箍筋A8@200,腰筋N4B12,腰筋的拉筋为A8@400,从剖面图上看拉筋有2排 请问在软件中如何输入?
基础梁配筋 上下各3C18 ,箍筋A8@200,腰筋N4B12,腰筋的拉筋为A8@400,从剖面图上看拉筋有2排 请问在软件中如何输入?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看