• 基础梁在柱中的箍筋个数问题

    柱尺寸是600*600的,Ceil(460/150)+1和Ceil(400/150)+1是怎么来的?我问了下广联达客服,她给的解释是两端柱内基础梁箍筋是600-40-50*2=460。 问题一:平法中表示基础梁只在柱两边各50的起步间距,而未表明在柱内箍筋也需要起步间距,为什么还需要扣减50*2? 问题二,在跨中部位的柱内箍筋怎么算的? 问题三,平法表示基础梁箍筋是贯通布置的,而软件在计算箍筋的时候是按每跨,每个柱子内箍筋来算的,这样加起来的个数肯定多于贯通布置的个数,该在软件中怎么调整才会计算准确? 求高人来解答啊!!!

    贯通布置

    端柱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件的计算方式是按照距离跨内箍筋的距离为一个箍筋间距计算的 所以就是柱子外侧保护层按照40扣减,内侧按照箍筋间距-50起步距离计算 同样,如果是中间支座的话就是 柱子宽度- (箍筋间距-50)*2 的尺寸除以间距计算根数 按照150间距600*600柱子计算的话,如果靠边的柱子,柱内箍筋计算为 600-40-100=460 如果是靠近中间支座的柱子,箍筋计算范围为 600-100-100=400 这种计算符合正常的预算考虑,不需要调整

    2013-02-05 15:03:26 

  • 1、柱内没有 2、跨中按照正常间距计算

    2013-02-05 14:22:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题