• 基础梁钢筋 问题

    如图(11G101-3 73页) 基础梁端部无外伸构造 底部通长筋(非通长筋)伸入端部的那一部分 深入长度为: 伸至尽端钢筋内侧弯折,水平段≥0.4lab 1.伸至尽端钢筋内侧弯折,2.水平段≥0.4lab 这个是什么意思呢? 问题一:是两者取大值吗? 问题二:如果此时钢筋为热轧带肋钢筋,直径为50㎜,端柱的截面尺寸为800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,这时钢筋深入端部的钢筋应该怎么处理呢?

    外伸构造

    无外伸

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.伸至尽端钢筋内侧弯折,2.水平段≥0.4lab 这个是什么意思呢? 问题一:是两者取大值吗? ===== 水平段≥0.4lab 是规范要求。一定要满足。再这个前提下:伸至尽端钢筋内侧弯折是因为现场下料时这样计算的。这样计算方便嘛。如果2不能满足。则要求设计院重新设计钢筋尺寸。一般就是减小钢筋直径大小啦。 问题二:如果此时钢筋为热轧带肋钢筋,直径为50㎜,端柱的截面尺寸为800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,这时钢筋深入端部的钢筋应该怎么处理呢? ==== 你这个就是2.水平段≥0.4lab 的条件无法满足。一定要联系设计院来修改钢筋尺寸。直径太大了。现场一般也不会用这么大的钢筋。

    2013-02-08 22:04:59 

  • 基础梁端部无外伸构造 底部通长筋(非通长筋)伸入端部的那一部分 深入长度为: 伸至尽端钢筋内侧弯折,水平段≥0.4lab, 这个是两者取大值。 这是要求钢筋不论弯不弯折,伸入hc那部分的钢筋水平段需≥0.4Lab,也就是0.4倍的基本锚固长度,没有你说的那么大,你可以看看11G101-3-54页,如果确实比hc大了,也只好到头减去保护层厚度,然后弯折。

    广联达服务新干线

    2013-02-05 23:19:39 

  • 你好!其实一般情况下不需要我们去考虑这个水平段≥0.4lab,只要伸至尽端钢筋内侧就行了,水平段≥0.4lab是设计考虑的事,即如果纵筋不能满足这个条件时,设计就要考虑通过减小钢筋直径增加钢筋根数的方法来满足水平段≥0.4lab这个基本条件。

    2013-02-06 20:04:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题