• GGJ2009画出来的柱纵筋不连续,是悬空的,怎么回事啊?

    今天算钢筋接头的时候发现有一层一个接头都没有,打开软件看了一下,这一层所有的柱纵筋全是悬空的,下面空了一大截(如图),和下一层的钢筋搭接不上,自然就没有接头了,请问这是怎么回事啊,我检查过设置,标高什么的,都没问题啊,我是新手,不太懂,请高手指教

    没有接头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:

        你这个是二层以上的钢筋把,应该是下层柱子的钢筋伸到上层来进行锚固的嘛,你看下下层的钢筋有没有伸到上层来进行搭接

    还有,你计算的时候可以把相邻楼层的也计算下,可能你只是计算了这一层,所以收到影响

    2013-11-30 17:07:46 

  • 全楼计算一下试试

    2013-11-30 17:18:38 

  • 应该是下层柱子的钢筋伸到上层来进行锚固的,你看下下层的钢筋有没有伸到上层来进行搭接,或者是基础太高直锚入基础内

    2013-11-30 20:22:08 

  • 空位子是非连接区,下层绘制就可以了。

    2013-11-30 18:01:02 