于周 2013-02-09 11:40:49 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 414查看 6回答
建立楼层时的标高
建立楼层不是按照结构来的吗,可有些图纸层高都是3.6m,首层底标高比建筑少三cm,结果顶层就多了三公分,清单编制不是选择大于3.6m编制,结果顶层是否按照3.63编制,并且建筑图上标识的都是3.6m的层高
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,施工一般都是施工到结构标高的,只有装修才会用到建筑标高有关。一般的建施图还是结施图都给的是结构标高,所以不要纠结。大胆的用结构标高和结构层高绘制不会有问题的。前提是每一层的楼地面装修高度都是一样的,一本来说都是一样的。所以大可不必纠结,无论是钢筋还是图形都用结构层高 一般坡屋面面层都是结构标高表示的
2013-02-09 14:18:16
-
在钢筋算量中,首层地面标高输入-0.03;图形算量中,首层地面标高输入0.00.
2013-02-09 14:08:46
-
您好,一般是按照结构标高。既然清单已编制,提出和招标单位联系,通常就按照清单吧,不能改动,否则会废标。
2013-02-09 13:29:52
-
建立楼层不是按照结构来的吗,可有些图纸层高都是3.6m,首层底标高比建筑少三cm,结果顶层就多了三公分,清单编制不是选择大于3.6m编制,结果顶层是否按照3.63编制,并且建筑图上标识的都是3.6m的层高 回答:结构标高与建筑标高的差值是地面做法厚度,你就按结构标高设置。图纸上有个表格,按此输入即可。
2013-02-09 13:37:33
-
建立楼层不是按照结构来的吗,可有些图纸层高都是3.6m,首层底标高比建筑少三cm,结果顶层就多了三公分,清单编制不是选择大于3.6m编制,结果顶层是否按照3.63编制,并且建筑图上标识的都是3.6m的层高 一般算钢筋按结构标高
2013-02-09 15:35:33
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看