• 给水施工图设计de25的PPR套定额为什么套DN25的定额不套DN20的定额

    De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径 DN-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径 DN=通径 De=外径 套用定额是看当地的定额对PPR、PE管、聚丙烯管 是管径是按公称直径还是按外径,判断方法是定额子目否有15直径的管,如果没有15直径管,定额是按外径考虑的,按图纸上标管径的套.如果有15管定额是按公称直径制定的,按小一级套 如果按照这个就是套DN20的定额了 因为福建的定额中有15的管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    出现这个争议的原因是:设计不知道或不清楚De与DN的区别。通常PPR管应该用De来标注管径的,但设计想当然的用DN来标注。我们做预算的很难知道设计意图是用DN25还是De25。这两个定额按理说都可以,因为De25的公称直径可能大于DN20,如果你套DN20则施工方亏了;当然De25的公称直径肯定小于DN25,如果套DN25则投资方亏了。 针对这个问题,我曾经问过几个定额站,给出的回复都不同,有的说套DN25、有的说套DN20。我为了减少对数时的争吵,一般就套DN25,一是因为这样就不会和施工单位扯皮,二是即使投资方问起来我也有依据。

    2013-02-20 12:42:29 

  • 给水施工图设计de25的PPR应该套DN20的定额。套定额为DN25的定额就套大了一个等级。

    2013-02-21 14:33:57 

  • 给水施工图设计de25的PPR套定额应该套用室内管道安装定额中的塑料管安装子目C8-359

    2013-02-21 14:37:54 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看