ylm1983124 2013-02-21 09:49:30 | 山东省 安装 | 847查看 8回答
关于阀门安装的问题
各位老师:我们安装的阀门,直接进行了安装,只按要求对部分阀门进行了壳体压力试验,没有进行阀门解体检查及研磨,请问我们套的定额子目还要乘以系数降点么?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、所说的阀门安装执行《给排水、采暖、燃气工程》定额册中的阀门安装定额子目时,按照阀门连接安装方式套相对应规格的阀门安装子目。不存在任何调整。 2、如果是阀门安装执行《工业管道工程》定额册中的阀门安装时,则是根据阀门压力等级套相对应压力等级和阀门规格的安装定额子目,无论安装是是否进行了解体研磨均不用进行调整。【在工业管道工程册的低压阀门、中压阀门以及高压阀门安装的章节内的工程量计算规则有说明:阀门安装综合考虑了壳体压力试验(包括强度试验和严密性试验)、解体研磨工作内容,执行定额时,不得因现场情况不同而调整】。
2013-02-22 11:28:09
-
支持金刚说法
2013-02-22 19:04:31
-
阀门安装综合考虑了壳体压力试验、解体研磨工序内容,执行定额时,不得因现场情况不同而调整。
2013-02-22 11:06:20
-
阀门的安装定额中已经包含了壳体压力试验、解体检查及研磨等等工作内容。虽然这是阀门的安装工作中必须做的,但是,现在都是成套阀门,厂家已经做了这项工作,所以施工单位在安装过程中可以不再重复,只要保证阀门是合格产品就可以了。(现场制作的阀门必须做壳体压力试验、解体检查及研磨等等工作内容,否则就不能视为“合格产品”)
2013-02-21 10:22:31
-
解体检查及研磨等等工作内容这些不是我做的,,厂家已经做了
2013-02-21 13:34:37
-
定额子目不需要乘以系数降点。
2013-02-21 13:44:41
-
没有必要了,厂家出厂前做过了
2013-02-21 14:08:17
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看