49****@qq.com 2013-12-01 08:34:40 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 746查看 1回答
条形基础T形交接,分布筋的软件设置?
条形基础T形相交时,按图集规定,T形纵向的的受力筋应布置到(横向条基宽度/4)的范围内,与此同时同向的分布筋断开,与受力筋进行搭接。软件则是贯通布置,没有断开,这样的话此处,受力筋与分布筋就重叠布置了。在软件计算设置里也没有找到相关的设置,请问得如何处理?如表述不清,请看附图。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:是的软件里计算是错误的,只能手工扣减重叠部分的量,计算设置里我刚才也看了没有这方面的设置。
2013-12-01 08:47:02
-
有梁式条形基础与独立基础相交,问题一、条形基础上的基础梁按普通基础梁定义,不用按基础连梁定义对吗?问题二、基础梁的下部钢筋与条形基础的分布筋重叠,怎么处理?
-
条形基础计算受力筋根数遇承台基础是按贯通长度除以间距,还是承台与承台边?
手工计算其受力筋和分部筋的算法是怎么样的(条形基础中有独立基础) 比如分布筋的长度是贯通独立基础的还是独立基础至独立基础一段一段计算,最好有关条形基础的的图集截上来看看
-
你好,这个条形基础我用的是图二加上基础梁。就是我画基础梁了会对条形基础里的受力筋4c8会产生影响吗?我看这四个钢筋是均匀分布的。
-
1.暗柱和砌体墙需要有砌体加筋吗? 2.异形暗柱和砌体墙的砌体加筋怎么算,软件怎么定义?比如L形、T形等。 软件都是截面规则的正方形。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看