• 关于钢筋软件的抗震等级设置问题·!

    如图所示,图中是图纸说明部分,在抗震等级说明上有两种抗震等级,一个抗震等级,一个构造等级,使用钢筋软件算图时,我应该按哪种等级来设置工程呢?为什么会选用这个等级?

    钢筋软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、按二级设置;结构设计按三级考虑,实际施工钢筋构造按二级施工; 2、构造二级,结构施工图中所采取的抗震构造措施、钢筋锚固长度、搭接长度等均应按二级要求执行;

    2013-02-21 15:10:28 

  • 有下面一种说法 设计抗震等级是设计计算时候在模型里选用参数使用的,目的是确定对应的抗震措施参数施工中抗震构造措施是施工时选用标准图集构造参数使用的,目的是确定相应的抗震构造措施参数 一般情况下,是在抗震设防类别为重点设防类时候,还有当震动参数为7度0.15g和8度0.30g时候,而所处场地类别为III类时候。。。 这两个级别是后者高于前者 软件有相应的判别功能 ,你可以先输入结构类型,设防烈度,檐高三项让软件判别下是几级 我认为应该是二级的

    2013-02-21 14:47:50 

  • 设计意图是工程主体结构抗震等级是三级,构造结构抗震等级是二级。遇上这样的问题你可在工程信息里设置抗震等级为三级,在楼层设置里将其他构造构件(二次结构的构造柱、圈梁等构件)抗震等级在楼层设置中选为二级即可。截图给你希望对你有所帮助: