• 图纸说明中没有对马凳筋和砌体加筋、砌体通长筋进行交待,该怎么办?

    图纸说明中没有对马凳筋和砌体加筋、砌体通长筋进行交待,该怎么办?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明中没有对马凳筋和砌体加筋、砌体通长筋进行交待,该怎么办? 有经验的预算员们一般都是按常规思路去计算。马凳筋一般只是出现在双层双向钢筋中,如果你的板钢筋是底筋+支座负筋的情况就不要计算了。如果不是既然图纸没有说明也可以不计算,如果计算的话就按通常的计算即可,直径为8、10都可以。 砌体加筋一般是会有的,你再仔细看看图纸吧(结构说明),应该是你没看到。常规做法是每隔500mm做两根直径为6的一级钢加筋,伸出1000mm。 砌体通常钢筋一般没有,也就是墙体很长的时候才会有,你比如说---围墙。这个不要去随便设置,这个有何没有钢筋的量的差别还是比较大的

    2013-02-21 15:11:40 

  • 设计没有说明的,按照规范或者常规执行。

    2013-02-21 15:08:37 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看