• 关于广联达柱钢筋计算的问题

    我看了广联达柱钢筋的计算我发现存在严重的问题。广联达柱钢筋的计算是这样的:从基础插筋开始就是一样长的。如果一根柱子上下钢筋不变,按这种算法总量是没有问题的,但是当柱子的上下层钢筋变化时,按这种算法就有问题了。我用手工计算与广联达计算对比了一下,当上柱钢筋比下柱大时,广联达下柱多算了一半根数的35d,相应也就少了上柱一半根数的35d,上下柱钢筋不一样,所以量上肯定不对。下柱比上柱钢筋直径大时也有类似问题。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先按软件的计算,然后,点【编辑钢筋】调整,锁定,再汇总计算。

    2013-02-21 18:32:06 

  • 编辑钢筋 调整,汇总计算,计算完锁定构件,再汇总计算。

    2013-02-22 09:34:00 