• 关于桩承台配筋问题··!

    如图所示,图中箍筋标注有点看不明白,这个承台应该是梁式配筋吧,那么左上的图纸中所示的C10@100应该是箍筋吧?那左侧的标识A10@120是不是就矛盾了?还是内外侧的箍筋不一样?而且间距也不一样啊·!希望大家帮忙给我解释一下吧~!

    桩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    C10-100是底部8C25的分布钢筋 C10-120是梁式配筋的箍筋 你好好学习一下平法 怎么这么死板呢 分布筋在你眼里就是板里有吗

    2013-02-22 12:32:39 

  • 在承台构件属性配筋形式下拉选择“梁式配筋”,输入方式与梁的钢筋方式相同。

    2013-02-22 11:21:02 

  • 看剖面图确是有误(如左边是底筋的分布筋,而剖面无剖出,剖面只剖出箍筋)建议咨询设计

    2013-02-22 11:21:06 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看