• 砌体墙转角处拉结筋布置问题

    图纸规定: 1.内墙转角及内外墙的交接处沿墙高每500在灰缝内配置2?a6.5的钢筋,每边伸入墙内长度≥700且不小于墙长的1/5。 2.填充墙与柱之拉接,应按建筑施工图中填充墙的位置,沿柱高每500墙宽范围留出2?a6.5拉接钢筋,拉筋伸出柱外皮700且不小于墙长的1/5。 当时遇到下图这种情况,L字型转角和丁字型转角重复时(第一张图),布置的拉接筋就相重叠了,应该怎么办;还有就是按图纸所说的,拉接筋伸出暗柱外700的话,也与内墙丁字型转角处的拉接筋重复了(第二张图),应该怎么布置好。 不知道描述清楚没有,本人是新手,望各位前辈赐教。

    伸入墙内长度

    拉结筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 点选所布置砌体加筋,在属性框修改其钢筋伸出长度使其不重叠即可,请参见截图: 回复追问:虽然设计规定说必须大于等于700且不小于墙长的1/5但是墙段较短时可以通长布置钢筋,修改长度是避免钢筋重叠布置,修改后钢筋量还是不少于通长布置钢筋量(封闭口未减)嘛。这种重叠的情况软件是不会自动扣减的,砌体加筋只有遇门窗洞口软件才会自动扣减。

    答疑解惑

    2013-02-22 11:58:27 

  • 拉接筋“重复” 部份的墙位置, 在定义墙体构件时直接沿墙体全长设置“贯通”拉接筋即可。


    2017-09-26 20:30:37 