40****@qq.com 2013-02-22 11:42:34 | 重庆市 其他专业 | 7282查看 3回答
砌体墙转角处拉结筋布置问题
图纸规定: 1.内墙转角及内外墙的交接处沿墙高每500在灰缝内配置2?a6.5的钢筋,每边伸入墙内长度≥700且不小于墙长的1/5。 2.填充墙与柱之拉接,应按建筑施工图中填充墙的位置,沿柱高每500墙宽范围留出2?a6.5拉接钢筋,拉筋伸出柱外皮700且不小于墙长的1/5。 当时遇到下图这种情况,L字型转角和丁字型转角重复时(第一张图),布置的拉接筋就相重叠了,应该怎么办;还有就是按图纸所说的,拉接筋伸出暗柱外700的话,也与内墙丁字型转角处的拉接筋重复了(第二张图),应该怎么布置好。 不知道描述清楚没有,本人是新手,望各位前辈赐教。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
点选所布置砌体加筋,在属性框修改其钢筋伸出长度使其不重叠即可,请参见截图: 回复追问:虽然设计规定说必须大于等于700且不小于墙长的1/5但是墙段较短时可以通长布置钢筋,修改长度是避免钢筋重叠布置,修改后钢筋量还是不少于通长布置钢筋量(封闭口未减)嘛。这种重叠的情况软件是不会自动扣减的,砌体加筋只有遇门窗洞口软件才会自动扣减。
2013-02-22 11:58:27
-
拉接筋“重复” 部份的墙位置, 在定义墙体构件时直接沿墙体全长设置“贯通”拉接筋即可。
2017-09-26 20:30:37
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
-
房间内部柱、剪力墙转角处未设置梁时,在连接处楼板中按图十三设置放射形构造筋。具体位置见图(13)
设计说明:房间内部柱、剪力墙转角处未设置梁时,在连接处楼板中按图十三设置放射形构造筋。具体位置见图(13)---13图是否有误:我理解说明中是阴角设放射筋,而图是阳角设?
-
在以前的施工中,墙体拉结筋在构造柱处通常是采用预留的形式,但现在很多工程中墙体拉结筋在构造柱处都采用植筋的施工工艺,即先浇筑好构造柱,再植筋。 请问,后面这种方法的原因及好处是什么?
-
在以前的施工中,墙体拉结筋在构造柱处通常是采用预留的形式,但现在很多工程中墙体拉结筋在构造柱处都采用植筋的施工工艺,即先浇筑好构造柱,再植筋。 请问,后面这种方法的原因及好处是什么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看